Dari pengalaman kami, pemeriksaan dan perbaikan terhadap gangguan
atau kerusakan kami bagi menjadi 3 kelompok keadaan atau kondisi, yaitu
sebagai berikut;

1. AC Dingin, gangguan yang terjadi adalah ;





  • Ada suara “wuu..zz”, kadang muncul dan hilang. Penyebabnya adalah ;

    Bisa jadi pekerjaan perawatan atau cuci AC kurang bersih. Solusi : Servis / cuci ekstra Biaya Rp. 40.000,-

    COIL’ Evaporator pada Indoor bisa dimungkinkan mulai karat.
    Solusi : Servis “Besar” (Indoor di bongkar dan komponen masing-masing di
    urai). Biaya Rp. 150.000,-

    “HATI-HATI” bisa jadi Evaporator pada Indoor ‘bocor’, bunyi
    muncul akibat gas Freon yang keluar melalui evap yang bocor. Solusi :
    segera dilakukan pemeriksaan. Biaya (konfirmasi).
  • Ada suara getaran pada Indoor. Penyebabnya adalah ;

    ‘Breaket’ Indoor AC kendur, akibat dari dinding yang usang. Solusi : rekondisi breaket. Biaya Rp. 45.000,-

    ‘Fan / Kipas’ di Indoor terdapat Ompong terkena suatu benda
    saat berputar, sehingga putaran tidak normal. Solusi : segera dilakukan
    perbaikan / penggantian fan / kipas. Biaya Rp. 95.000,- (harga fan /
    kipas tersendiri).
  • ‘Air menetes’ dari kiri / kanan bagian bawah Indoor. Penyebabnya adalah ;

    ’Slang drainase’ atau ‘penampung air’ Indoor AC penuh ingus. Solusi : servis / cuci. Biaya Rp. 40.000,-

    Indoor AC ‘level’ nya tidak mengarah ke drainase. Solusi : Re-level. Biaya Rp. 60.000,-

    ‘Groove’ / saluran air yang ada di posisi belakang Indoor AC
    penuh ingus. Solusi : servis / cuci. Biaya Rp. 40.000,-. Jika masih
    terjadi maka Servis “Besar” Biaya Rp. 150.000,-
  • 'Air menetes’ dari sepanjang bagian bawah Indoor / mengalir di dinding. Penyebabnya adalah ;

    ’Pipa AC’ cenderung dari atas Indoor, karena posisi Outdoor
    di atas / lebih tinggi dari Indoor. Biasanya terjadi setelah 2 tahun
    penggunaan. Solusi : Hindari Outdoor lebih tinggi dari Indoor.
  • ‘Air menetes’ dari sepanjang pipa AC. Penyebabnya adalah ;

    ’Pipa AC’ freezing / pembekuan karena unit ada kebocoran
    gas refrigerant / Freon. Solusi : cari kebocoran Freon. Biaya
    (konfirmasi).

    ’Pipa AC’ freezing / pembekuan karena filter / kapiler di
    Outdoor mulai menyumbat aliran gas refrigerant / Freon. Solusi : Rakit
    ulang, ganti filter, kapiler dan isi kembali Freon. Biaya Rp. 400.000,-

    ’Pipa AC’ cenderung dari atas Indoor, karena posisi Outdoor di
    atas / lebih tinggi dari Indoor. Biasanya terjadi setelah 2 tahun
    penggunaan. Solusi : Hindari Outdoor lebih tinggi dari Indoor.
  • 'Air menetes’ dari Swing Indoor AC. Penyebabnya adalah ;

    Saat musim hujan permintaan suhu terlau rendah. Solusi : Atur kembali suhu yang diinginkan.

    ‘Termistor’ atau Sensor suhu error / rusak, sehingga meminta
    Outdoor bekerja terus-menerus. Solusi : ganti Termistor. Biaya Rp.
    125.000,-
  • Unit Indoor tidak dapat dimatikan – OFF – baik dari remote maupun manual. Penyebabnya adalah ;

    Program PCB di Indoor error. Solusi : ‘reset’ oleh Servis Center. Biaya Rp. 110.000,-

    Trafo di PCB di Indoor error. Solusi : Ganti Trafo. Biaya Rp. 125.000,-
    Ada suara gesekan keras pada Indoor. Penyebabnya adalah ;


  • ‘Bush / Bearing’ pada fan motor Indoor kering. Solusi : ganti Bush / bearing. Biaya Rp. 90.000,-
  • Ada suara getaran pada Outdoor. Penyebabnya adalah ;

    ‘Skup / baut’ pada Outdoor kurang kencang atau tidak
    terpasang. Solusi : Lengkapi dan kencangkan kembali skrup / baut. Biaya :
    GRATIS.

    “HATI-HATI” bisa dimungkinkan ada bagian pipa rangkaian di
    dalam Outdoor menyentuh ‘body’, ini akan berakibat lama kelamaan pipa
    tersebut akan bocor. Solusi : periksa dan pastikan aman.

    ‘Karet peredam’ di compressor sudah AUS / usang, Solusi : ganti karet peredamnya. Biaya Rp. 30.000,-

2. AC Kurang Dingin, gangguan yang terjadi adalah ;






  • Indoor dan Outdoor normal, tapi dingin tidak ada / kurang.
    Penyebabnya adalah evap di Indoor maupun condenser di Outdoor kotor.
    Solusi : servis / cuci unit AC. Biaya Rp. 40.000,-

  • Dingin dirasakan setelah 3 jam hidup / operasi unit AC.
    Penyebabnya adalah filter / kapiler di Outdoor mulai menyumbat aliran
    gas refrigerant / Freon. Solusi : Rakit ulang, ganti filter, kapiler
    dan isi kembali Freon. Biaya Rp. 400.000,-

  • Ada bunyi retakan salju / es dari Indoor, juga terdapat pucratan air dari swing. Penyebanya adalah :

    freezing / pembekuan di evap Indoor, karena filter /
    kapiler di Outdoor mulai menyumbat aliran gas refrigerant / Freon.
    Solusi : Rakit ulang, ganti filter, kapiler dan isi kembali Freon.
    Biaya Rp. 400.000,-

    freezing / pembekuan di evap Indoor, karena terdapat kebocoran
    aliran gas refrigerant / Freon. Sehinga tekanan Freon rendah / kurang.
    Solusi : cari dan perbaiki (las) atau ganti bagian yang mengalami
    kerusakan. Biaya (konfirmasi).
  • Outdoor 5 menit hidup 7 menit mati, secara simultan.
    Penyebabnya adalah ‘termistor’ lemah. Solusi : ganti termistor. Biaya
    Rp. 125.000,-

  • Outdoor 5 menit hidup 15 menit mati, secara simultan.
    Penyebabnya adalah ‘suply’ listrik tidak cukup, hal ini karena kabel ke
    unit AC panas. Dapat dimungkinkan dari sumber tegangan PLN rendah atau
    spaneng. Solusi : Periksa kabel, jika Teknisi menyatakan spaneng, harap
    segera hubungi layanan PLN. Biaya (konfirmasi).

  • Kerja kompresor berisik. Penyebabnya adalah ‘Pisau pompa’
    compressor rusak. Bisa jadi saat awal terpasang, pipa suction bengkok
    & menyempit karena tertekuk / tertekan benda berat, 2 tahun kemudian
    dampaknya muncul. Solusi : segera ganti compressor atau unit Outdoor.
    Biaya (konfirmasi).

  • ‘Fan / kipas’ motor pada Outdoor berputar pelan / lambat.
    Penyebabnya adalah kapasitor 1.5 ~ 2 µF lemah / rusak. Solusi : ganti
    kapasitor. Biaya Rp. 95.000,-

  • Rangkaian pipa tembaga / alumunium unit AC (Nepel, Evap dan
    kondensor) terdapat Oli. Penyebabnya adalah terdapat keretakan / pecah
    pada rangkaian pipa tersebut. Solusi : perbaiki (las) atau ganti bagian
    yang mengalami kerusakan. Biaya ( konfirmasi).

  • Setelah unit AC Anda dilakukan penambahan atau pengisian gas Refrigrant / Freon, namun yang di rasakan selama :

    Dingin 1 ~ 3 hari saja. Dapat dipastikan penyebabnya adalah
    terdapat kebocoran pada rangkaian pipa AC (Nepel, Evap dan kondensor).
    Solusi : cari dan perbaiki (las) atau ganti bagian yang mengalami
    kerusakan. Biaya ( konfirmasi).

    Dingin 1 minggu lalu melambat. Selain dimungkinkan rangkaian
    unit AC bocor, bisa dimungkinkan Filter atau kapiler Outdoor anda mulai /
    sudah menyumbat aliran gas refrigerant / Freon. Solusi : Rakit ulang,
    ganti filter, kapiler dan isi kembali Freon. Biaya Rp. 400.000,-

    Dingin maksimal 2 bulan saja. Dapat dipastikan penyebabnya
    adalah terdapat kebocoran halus / rembes pada rangkaian pipa AC (Nepel,
    Evap dan kondensor). Solusi : cari dan perbaiki (las) atau ganti bagian
    yang mengalami kerusakan. Biaya (konfirmasi).

3. AC Tidak Dingin / timbul panas, gangguan yang terjadi adalah ;





  • Ada suara dengung 3~5 detik lalu mati, 3~5 menit kemudian
    muncul dengung lagi. Penyebabnya adalah kapasitor lemah / rusak (nilai
    µF dipengaruhi nilai daya / PK kompressor). Solusi : ganti kapasitor.
    Biaya (mulai dari Rp. 145.000,-).

  • Ada suara dengung 3~5 detik lalu mati, 7~15 menit kemudian
    muncul dengung lagi. Penyebabnya adalah kompresor lemah / rusak / macet.
    Penyebabnya adalah :

    Rangkaian Bocor diabaikan, akhirnya oli / oil kompresor
    kering hingga merusak kumparan / mekanik kompresor. Solusi : ganti
    kompresor / unit Outdoor. Biaya (konfirmasi)

    karena filter / kapiler di Outdoor sudah menyumbat aliran gas
    refrigerant / Freon namun diabaikan, sehingga terjadi ‘overhead’ dan
    merusak kompresor. Solusi : ganti kompresor / unit Outdoor. Biaya
    (konfirmasi)

    bisa dimungkinkan kompresor rusak dari pabrikan (kualitas).
  • Tidak ada suara kerja kompresor. Penyebabnya adalah :

    Overload putus / rusak (nilai A dipengaruhi nilai daya / PK
    compressor). Solusi : ganti kapasitor. Biaya (mulai dari Rp.
    125.000,-).

    Kompresor putus kumparan. Karena hal tersebut di atas. Solusi : ganti kompresor / unit Outdoor. Biaya (konfirmasi).
  • Indoor berfungsi, tapi tidak bisa meminta Outdoor berfungsi.
    Bisa juga Lampu Timer & power berkedip-kedip. Penyebabnya adalah :

    ‘termistor’ putus / rusak. Solusi : ganti termistor. Biaya Rp. 125.000,-

    PCB (relay) putus / rusak. Solusi : perbaiki PCB / ganti relay. Biaya Rp. 125.000,-
Sumber : [You must be registered and logged in to see this link.]
Pemeriksaan dan Perbaikan Ac Split 3513423822

http://forum.girilaya.com

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Kembali Ke Atas  Message [Halaman 1 dari 1]

Permissions in this forum:
Anda tidak dapat menjawab topik

Ping your blog, website, or RSS feed for Free
ping fast  my blog, website, or RSS feed for Free

 

pagerank analyzerW3 Directory - the World Wide Web Directory

© 2014 Copyright Girilaya Real Groups - All Rights Reserved | Back to Top